На http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134984 от 27,09.2016 VityazRed пишет:
Как решить проблему с поперечной арматурой в ЛИРА 10.4?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно избавить от бешеной поперечки в плитах?
Схема здания немного подрезана для уменьшения времени расчёта, верхняя плита безбалочная сделана с небольшой капителью, что позволило убрать поперечку у колонны, три линии - это попытка реализовать скрытую балку 250х200h, без них поперечка ещё ужасней выглядит. У трёх проёмов по контурам стоит стенка из кирпича толщиной 250 мм и высотой порядка 4,7 м. Плита опирается на стену.
Расчёт в ЛИРЕ 10.4
Раньше я на такие моменты забивал, но объект будет в экспертизу отослан, поэтому хочется знать как решается такая проблема.
С уважением, Сергей!
Судя по эпюрам поперечного армирования Aswх достигает 110 см2.
Для начала надо убедиться в качестве созданных элементов, выделив их на схеме. Скорее всего это "вырожденные" элементы. Этот момент контролируется на стадии создания схемы. Если же с этим все нормально, то надо смотреть напряжения в элементах, перемещения точек и т.д. . Искать ошибку в схеме. Поперечная арматура, подбирается после анализа работы всей схемы. Не в ней дело.