Sign in /
Register
   

Поперечная арматура

Елена
Кузнецова
9/28/2016 4:27:24 PM UTC+02:00


Messages: 4
Registration:  4/8/2016

На http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134984 от 27,09.2016  VityazRed пишет:

Как решить проблему с поперечной арматурой в ЛИРА 10.4?
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно избавить от бешеной поперечки в плитах?
Схема здания немного подрезана для уменьшения времени расчёта, верхняя плита безбалочная сделана с небольшой капителью, что позволило убрать поперечку у колонны, три линии - это попытка реализовать скрытую балку 250х200h, без них поперечка ещё ужасней выглядит. У трёх проёмов по контурам стоит стенка из кирпича толщиной 250 мм и высотой порядка 4,7 м. Плита опирается на стену.
Расчёт в ЛИРЕ 10.4
Раньше я на такие моменты забивал, но объект будет в экспертизу отослан, поэтому хочется знать как решается такая проблема.
С уважением, Сергей!

Судя по эпюрам поперечного армирования  Aswх достигает 110 см2.

Для начала надо убедиться в качестве созданных элементов, выделив их на схеме. Скорее всего это "вырожденные" элементы. Этот момент контролируется на стадии создания схемы. Если же с этим все нормально, то надо смотреть напряжения в элементах, перемещения точек и т.д. . Искать ошибку в схеме. Поперечная арматура, подбирается после анализа работы всей схемы. Не в ней дело. 