Разные усилия в расчетной схеме при моделировании фундамента и без него

Елена
Кузнецова
9/28/2016 5:04:27 PM UTC+02:00


Messages: 4
Registration:  4/8/2016

На http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134993 от 27.09,2016 neizvestniy писал:




Здраствуйте!

помогите пожалуйста!

в лире смоделирована расчетная схема каркаса. причем есть вертикальные связи, упирающиеся в фундамент (часть колонны, балки и связь образуют треугольник) узел опирания описан в виде обычных связей x y z uz, при этом горизонтальная сила на фундамент приходит примерно 50 тонн (в основном от продольной из связи).

далее при добавлении в схему фундамента (в виде стержня - брус, пластин и стержней свай) - то есть узел опирания теперь без x y z uz на узле колонны, а просто далее идет стержень - подколонник фундамента , вместо 50 тонн приходит всего лишь 20, и вертикальная связь тоже "берет" на себя меньше продольной силы



может ли вообще такое быть?




Вместо жесткой, несмещаемой связи по указанным направлениям, в схеме появилась конструкция фундамента, имеющая свою жесткость, в том числе и в горизонтальном направлении. Отклонение точки опирания вызывает уменьшение распорных усилий. Надо обратить особое внимание на то, чтобы создаваемая конструкция фундаментного основания соответствовала фактической. В противном случае усилия будут далеки от реальных.